标题:
空调启动有点频繁
[打印本页]
作者:
jlp112354
时间:
2008-4-27 18:35
标题:
空调启动有点频繁
今天我的TCL空调移机+加长1.5m的管子+加氟,后,试机制冷5~6分钟压缩机就停,过几分钟又启动;强制制冷8分钟就停机。高低压管有结露现象,好像正常。和出水管有关系吗,在蒸发器内人为灌水有水出来,开机5~6分钟好像没水。会不会哪里过载保护啦造成的频繁启动,我这里的温度25度的,按理说第一次至少工作20分钟以上啊,压缩机才停呀!
望那位帮忙解决下啊,在这里先谢各位了!
作者:
殷建东
时间:
2008-4-27 19:04
加接1.5米铜管没有问题,细管结霜应该是缺氟,停机平凡看看有无压力保护装置,部分柜机有些设计,挂机就更少了,检测一下电流,以标准值相差多少。
作者:
jlp112354
时间:
2008-4-27 19:36
加氟不知加了4公斤还是4.5公斤的,没听清楚,总不会少加吧,好歹加氟还多收了50元的,氟少了会频繁启动吗,我家的是挂机,还是压缩机有过载保护?那看电流我还要去买个钳形电流表的。谢谢楼上的解答!
作者:
liqiupeng888
时间:
2008-4-28 15:53
测一下压力和电流, 设定温度和环境温度相差调太点 还有管温传感器和环温传感器
停机时摸一下压机是不是过热保护了呢
作者:
jinqilinzhilen
时间:
2008-4-28 17:45
正常现象,室内温度到了设定温度就停机了!
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0