Board logo

标题: 换蒸发器后毛细管该怎么测试?几号?多长? [打印本页]

作者: thc123987456    时间: 2008-4-21 23:24     标题: 换蒸发器后毛细管该怎么测试?几号?多长?

请问同行的朋友们:你们给冰柜用6厘铜管重绕后用几号的毛细管?用多长?怎么测试的?我搞的每次效果都不是很好,只有-15度,都是很慢的!请同行们各发高见!!
作者: WLJD    时间: 2008-4-21 23:44

工艺管露空气中,过滤器焊一压力表,起动压机,表压11--13公斤即可
作者: 桓仁王磊    时间: 2008-4-22 17:59

在冷凝器与干燥过滤器之间加表毛细管与冷凝器断开 工艺管接表开机等工艺管上的表 压力平衡看看高压管上的表压力多少(正常12个压)就可以了
作者: 张乐臣    时间: 2008-4-22 19:37

取大约比标准稍长毛细管焊上,同时过滤器焊一压力表,工艺管切开。开启压缩机,压力稳定后。R12压力11—13,R134a,R600要比R12高一点。一般所盘管蒸发面积比原来要少,所以毛细管要比标准长一点。
作者: 韩智勇    时间: 2008-4-23 18:42

过滤器焊一压力表,工艺管切开。开启压缩机,压力稳定后。R12压力11—13,R134a,R600要比R12高一点。一般所盘管蒸发面积比原来要少,所以毛细管要比标准长一点。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0