标题:
有一台02年格力 空调 7053L1 制热时 出风口 一半是热风 一般是冷风 是怎麽回事
[打印本页]
作者:
万友制冷
时间:
2008-1-28 20:22
标题:
有一台02年格力 空调 7053L1 制热时 出风口 一半是热风 一般是冷风 是怎麽回事
今天接修一台 格力空调 顾客反映制热不好 经检查 制热时压力在 15-21之间 还算正常 工作一小时不到 压机过热保护 且压机噪音 很大 断开四通阀 制冷 压机吸气口 不凉 也不知是堵了 还是四通阀串气 电流 在15A左右 辅电加热工作正常 压机是不是排量不好了 请高手帮我分析一下 谢谢了
作者:
志勇维修
时间:
2008-1-28 21:28
压机排量不好,热量跟不上,所以出风口有一半冷风。
作者:
赵红素
时间:
2008-1-28 21:34
单向阀毛细管过滤器一起换掉就可以了,是系统不好,我前一段时间维修一台美的的一样
作者:
jinqilinzhilen
时间:
2008-1-29 21:40
同意3楼,是系统故障!
作者:
韩智勇
时间:
2008-1-30 06:16
象是单向阀串气.
作者:
威力工程师
时间:
2008-1-30 14:26
都错了,是风道系统问题。
作者:
zc1150
时间:
2008-1-31 08:13
原帖由
赵红素
于 2008-1-28 21:34 发表
单向阀毛细管过滤器一起换掉就可以了,是系统不好,我前一段时间维修一台美的的一样