Board logo

标题: 有一台02年格力 空调 7053L1 制热时 出风口 一半是热风 一般是冷风 是怎麽回事 [打印本页]

作者: 万友制冷    时间: 2008-1-28 20:22     标题: 有一台02年格力 空调 7053L1 制热时 出风口 一半是热风 一般是冷风 是怎麽回事

今天接修一台  格力空调  顾客反映制热不好   经检查 制热时压力在 15-21之间 还算正常 工作一小时不到  压机过热保护  且压机噪音 很大   断开四通阀 制冷  压机吸气口 不凉   也不知是堵了   还是四通阀串气   电流 在15A左右  辅电加热工作正常  压机是不是排量不好了   请高手帮我分析一下   谢谢了
作者: 志勇维修    时间: 2008-1-28 21:28

压机排量不好,热量跟不上,所以出风口有一半冷风。
作者: 赵红素    时间: 2008-1-28 21:34

单向阀毛细管过滤器一起换掉就可以了,是系统不好,我前一段时间维修一台美的的一样
作者: jinqilinzhilen    时间: 2008-1-29 21:40

同意3楼,是系统故障!
作者: 韩智勇    时间: 2008-1-30 06:16

象是单向阀串气.
作者: 威力工程师    时间: 2008-1-30 14:26

都错了,是风道系统问题。
作者: zc1150    时间: 2008-1-31 08:13

原帖由 赵红素 于 2008-1-28 21:34 发表
单向阀毛细管过滤器一起换掉就可以了,是系统不好,我前一段时间维修一台美的的一样





欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0