标题:
加不进F
[打印本页]
作者:
jhtcomhappy
时间:
2008-1-25 11:13
标题:
加不进F
本人修一台1P的水冷空调,制热额定电流是4.3A,故障现象是一开机的压力是在10公斤左右额定电流是2.3A可是不到2分钟就停机了,室内风机也不转~我想是F不够,然后我就加F电流也就上到3.7A,压力也到15KG,可是过了不久电流慢慢又降到2A,压力也降到10KG然后过一分钟又停机了~~不知是何原因,望大家给点意见~先谢了~
作者:
sgshenyong
时间:
2008-1-25 11:31
应该是四通阀有问题。四通阀没有完全打开,造成高压往低压串气,你试用手动控制四通阀试试。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0