标题:
空调加电加热
[打印本页]
作者:
今星
时间:
2008-1-7 20:49
标题:
空调加电加热
单位有几台空调制冷正常。可气温下降制热效果差【无电加热】想加一个不知行不行。望有加过高手指点一下:handshake :handshake
作者:
惠阳晨明
时间:
2008-1-7 21:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
三泉
时间:
2008-1-7 21:46
是啊 安全第一把绝源处理好
作者:
韩智勇
时间:
2008-1-7 21:58
市场有卖加热器的,另外加一个开关单独控制,在内机启动以后再开电加热即可!
作者:
湘林制冷
时间:
2008-1-7 22:31
可以加,不过瓦数不能过大,挂机500w,2p柜机1000w就行,的加继电器,用四通阀控制.
作者:
liziqiang
时间:
2008-1-8 09:20
可以加,我也加过是用四通阀和内风机控制的
作者:
SUNKENVO
时间:
2008-1-8 10:08
应该加一个机械式的温控对加热丝进行安全保护,一面由于空调本身监测温度系统出错时对人身和设备的二次保护。
作者:
awp
时间:
2008-1-12 22:22
同意4楼的
作者:
董军超
时间:
2008-1-12 23:32
安全第一,千万不要乱搞,又不是自己家的,出了问题后果严重