Board logo

标题: 请教富士将军外机接线 [打印本页]

作者: sauberyang    时间: 2007-11-27 19:42     标题: 请教富士将军外机接线

产品型号:FAS34RSAW
型号:KFR-34G
早几天找空调维修人员给我修的电路扳都爆了

后来我打开外机接线看

1          2       3        4

红   绿    绿   黑

这是接线方式,只是很奇怪的是2和4线被连接了起来.我想问一下专业人士,这种接法
有没有问题,这种空调外机到底是如何接线的.
作者: sauberyang    时间: 2007-11-27 21:16

后来我仔细查了一下

红线是火线,黑线是零线,绿线是地线

维修工把地线和零线接在一起就是我烧板子的原因

现在我把2和4连线拆开,把绿线连接在外机壳上,只是开制热一会就跳闸

不知道什么原因,请高人指点
作者: qiouzhi    时间: 2007-11-28 08:04

应该观察一下压力、电流等具体数据后再判断故障。
作者: 牛宗清    时间: 2007-11-28 08:56

检查一下电容. 压缩机. 接线柱有没有接错。
作者: jinqilinzhilen    时间: 2007-11-28 12:54

外机机内接线调乱了!
我记得的接线是:1—压机电源  2—电源零线  3—四通阀电源  4—风机电源
请个师傅重接一下外机接线!
作者: 惠阳晨明    时间: 2007-11-29 12:32

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 杨开雅    时间: 2007-11-29 19:21

请个师傅重接一下外机接线!
作者: liangzi    时间: 2007-11-29 20:03

是不是接错了,要是外风机没接对不转,压力过大,电流也回加大,会引起跳闸。不会接还是请个师傅看下吧。花钱买学习,值。
作者: sauberyang    时间: 2007-11-29 23:58

呵呵,本来想省事的

在电路方面我没什么专长,本人学物理出身,什么电路只要给我看电路图基本都能看懂,只是比较懒,有时想省事.

后来没办法,我仔细量了一下,找到问题在哪里了.

根本原因是原来修空调的师傅晃点我,当时空调制热不启动,所以他把2线和4线连接

2线开机就有220伏电压,4线估计是风扇或者是压机,所以开机马上外机就运转,但电路板电压

估计较高,后来开机一段时间以后电路板烧坏,连印制版铜皮都烧断了,只好自己根据板子画电路

判断元件是否烧坏,后来发现元件没有烧坏.

后来我把2和4的连线拆掉,空调就正常了


呵呵,谴责无良空调维修人员,呼唤行业道德

另外,感谢各位热情回复.
作者: 江帆    时间: 2007-12-3 16:39

这种情况很多啊,夏天修过就不制热,冬天修过就不制冷,做回头生意的啊.
但你这种情况是内机板出了问题那个师傅技术不行不会修也不会改装.如要改可以在外机装一继电器用风机线做控制这样用小电流控制大电流就不会烧板子了,但这样化霜是个问题遇到别的问题因为可以这样灵活掌握减少成本.!!!但是最好是把内机板的压机继电器换了就好了.




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0