Board logo

标题: 冬季空调加氟真麻烦你有什么高招 [打印本页]

作者: hqbwx    时间: 2007-11-6 21:07     标题: 冬季空调加氟真麻烦你有什么高招

](1):拔四通阀线。在空调制热状态下,拔掉四通阀线,但是内风机不转,不能将内机冷气吹出,而使回气管内压力过低,而无法知道制冷剂的加注量是否合适,往往多是会加注过量的,还有大部分人员用的加液表都可能是1.6P的压力表,又怕压力表冲坏,只有加一点氟,拆掉表,装上四通阀线试机,然后又装线。装表。加氟。如此反复几次,要花许多时间,(2):加热内机感温头。又要带上加热工具《如灯泡》还要带上电源线。如果恰好客户家内机安装得比较高还得带上一个高梯。我只知道这两种方法了,
作者: 冷静浪子    时间: 2007-11-6 21:09

也就这样了还能怎么样啊,到客户拿被热水也可以啊
作者: 幽默的茴香豆    时间: 2007-11-6 22:04

彼此彼此,一般都这么做!
作者: jinqilinzhilen    时间: 2007-11-7 16:45

   1. 我也是拔四通阀线(带电),只是用的加液表是2.5P的压力表,凭经验一般2次就可以了,最后确认高压压力在16-18Kg!
   2. 不开机直接充注液态制冷剂,直至罐内压力和系统压力平衡(不够精确但可应付);
   3. 补漏抽空后,直接充注液态制冷剂:约15秒/匹,停5分钟后继续充注液态制冷剂,直至罐内压力和系统压力平衡,最后开机确认高压压力在16-18Kg!
作者: 章云    时间: 2007-11-8 21:24

1.2楼对,带把吹风机
作者: 洪都家电制冷    时间: 2007-11-8 22:12     标题: 冬季空调加氟真麻烦你有什么高招

用手捂住室内温度传感器.空调设置为制泠状态.低压加刭0.5MPA左右.然后设置为制热状态.压力应该保持在1.6MPA左右基本能正常的.很简单呀.
作者: 德东    时间: 2007-11-8 22:19

把室内机感温头放在一杯热水里
作者: SNZCX    时间: 2007-11-8 22:25

有的机型带强制制冷如; 海尔,春兰等
作者: ytfdxr    时间: 2007-11-11 18:34

以我的经验  6#肯定加多了
作者: ytfdxr    时间: 2007-11-11 18:48

加氟应该考虑室内外机环境温度来确认空调的工作电流  在工作电流接近的情况下  压力(特别是制热压力)只是一个参考值   三者应相互对应
作者: gjgbjl    时间: 2007-11-11 19:03

学习了,
作者: 蓝天电器    时间: 2007-11-11 20:02

我感觉把室内感温器放入热水里然后制冷加氟比较方便
作者: 于大海    时间: 2007-11-11 20:25

我也是把室内机的感温头放在热水里,机器设为制冷时加氟的.
作者: 三泉    时间: 2007-11-12 16:33

一般冬季加氟应在0.4-0.45左右
作者: jinqilinzhilen    时间: 2007-11-12 17:56

不知道你那里冬季温度有多少,我这里一般0度左右,我只能加到3KG!
作者: gjz421    时间: 2007-11-14 22:00

看电流看压力看环境
作者: 李晓立    时间: 2007-11-24 20:08

是个难题
作者: 金宝贵    时间: 2007-11-24 20:22

最好放完,定量加如
作者: 电子电工    时间: 2007-11-25 16:24

一般夹电流方便.
作者: 江帆    时间: 2007-12-3 14:31

加都知道了问题是量的精确度  看电流比较好
作者: jinqilinzhilen    时间: 2007-12-4 12:52

原帖由 江帆 于 2007-12-3 14:31 发表
加都知道了问题是量的精确度  看电流比较好
冬季气温低、氟压低、加氟时电流相对小,要在制热工况下才测得准确!
作者: jhtcomhappy    时间: 2007-12-8 19:08

没有错,室内低的话把手握住感温的话,主机启动了就可以加F了呀
作者: 神雕    时间: 2007-12-8 23:05

如果是两人一道(比如带上一个徒弟)就好办,(一人握感温头一人加F);如果只有一个人就只好叫用户代劳握感温头了(挂机时,如是桂机就用热水就可以了);先制冷状态加至额定电流(可以稍大一点点),停机片刻制热测电流,一般都比较稳当。(其实制热时电流稍大一点点效果好些,用户会更满意,不过要看情况而定)

[ 本帖最后由 神雕 于 2007-12-8 23:12 编辑 ]
作者: 中原龙城金    时间: 2007-12-9 13:05

加热感温头,开制冷,低压加到2.3个压力,气温零下时加到2.0就够了
作者: lcdq    时间: 2007-12-9 22:09

根据国家空调器的检测标准,空调器的铭牌的电流一般都是在制冷时环境温度在25度时,制热时环境温度在5度时,所以在我们给空调加氟的时候还是要考虑到各方面的因素才能准确的加注。
作者: wxd180    时间: 2007-12-13 12:50

长虹新出的所有空调都可以在强制制冷状态下加氟,很省事
作者: 徐州冰点电器    时间: 2007-12-13 21:57

原帖由 洪都家电制冷 于 2007-11-8 22:12 发表
用手捂住室内温度传感器.空调设置为制泠状态.低压加刭0.5MPA左右.然后设置为制热状态.压力应该保持在1.6MPA左右基本能正常的.很简单呀.
冬天低压不应该加到5公斤吧!
作者: 王永胜    时间: 2007-12-14 19:12

我一般是带电挑四通阀,然后加氟到高低压管都结霜.就差不多了.
作者: 周闱    时间: 2007-12-15 18:17     标题: 空调

拔四通法,再把夹上电流表一次就OK
作者: 青藤树    时间: 2007-12-17 17:12

原帖由 洪都家电制冷 于 2007-11-8 22:12 发表
用手捂住室内温度传感器.空调设置为制泠状态.低压加刭0.5MPA左右.然后设置为制热状态.压力应该保持在1.6MPA左右基本能正常的.很简单呀.
那你就加太多了哟
作者: 袁伟    时间: 2007-12-21 22:44

冬天温度低,看压力表不准,还是打到制冷上加氟,再打到制热上看电流,比较准。
作者: cxinfei    时间: 2007-12-23 21:30

把室内机感温头放在一杯热水里
作者: suixuebin    时间: 2007-12-24 16:09

工作电流应与表示差不多
作者: 韩智勇    时间: 2008-1-2 15:54     标题: 回复 1# 的帖子

压力表可以用2.5的,拔掉四通阀线,先少加点,不用拆掉压力表,直接插上四通阀线就可以观察压力,达到15-20MP就行了.当然前提是在制热状态下;

再有就是拔掉内机电源,用一根电线直接接通压缩机,通上电源,加氟也可以的!
作者: 惠阳晨明    时间: 2008-1-2 20:35

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小常    时间: 2008-1-2 21:48

6楼也对呀,不过要看电流
作者: 袁伟    时间: 2008-1-3 09:50






欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0