标题:
求助 三肯MT-3.7K变频器的维修资料
[打印本页]
作者:
wjcjj148
时间:
2007-10-2 14:43
标题:
求助 三肯MT-3.7K变频器的维修资料
SAMCO。M系列的变频器
作者:
烂泥
时间:
2007-10-3 22:10
你想知道什么呢?
作者:
wjcjj148
时间:
2007-10-5 17:00
显示OLE 错误学习无法清除
作者:
wjcjj148
时间:
2007-10-5 17:01
错误信息无法清除
作者:
烂泥
时间:
2007-10-5 18:39
OLE表示变频器过载了,但我查不到是何类型的过载.
警报代码一览表上没OLE的
OLA---加速时过载
OLN---恒速运转时过载
OLD---减速时过载
作者:
烂泥
时间:
2007-10-7 11:32
终于查到了:
SAMCO M系列的变频器警报代码"OLE"表示电动机过载(电动机用热动继电器).
检查电动机是否过载?
减少负载,增大变频器和电动机的容量.
作者:
jqhjqh
时间:
2007-10-7 18:22
标题:
回复 5# 的帖子
除了过载就没其他毛病吗
作者:
烂泥
时间:
2007-10-7 22:50
楼主提供的信息太少了,不能做最后的判断.
作者:
wjcjj148
时间:
2007-10-8 16:52
负载正常 开机即显示OLE 控制端公共端短接ES端子就不显示故障代码 但也不工作 按说明书要求设置将d7项改为0 也无效果
作者:
wjcjj148
时间:
2007-10-8 16:54
风扇也不转
作者:
tan01255
时间:
2007-10-8 22:56
三肯的很难修的,结构太紧紧凑了。就是想拿烙铁在上面拆个元件都不好拆。我换了好多都是丢了的
作者:
烂泥
时间:
2007-10-9 12:32
原帖由
tan01255
于 2007-10-8 22:56 发表
三肯的很难修的,结构太紧紧凑了。就是想拿烙铁在上面拆个元件都不好拆。我换了好多都是丢了的
烙铁+万用表已跟不上维修行业的步伐了。
小米加步枪别再认为是一件光荣的事,只是一件羞耻的事,假如不是因为穷的话就不会捱打。
作者:
ykw5211
时间:
2007-10-29 21:18
这位仁兄对
原帖由 tan01255 于 2007-10-8 22:56 发表
三肯的很难修的,结构太紧紧凑了。就是想拿烙铁在上面拆个元件都不好拆。我换了好多都是丢了的
有何高见??????????请再多多描述,为弟愿闻其详~
作者:
eenui115503
时间:
2008-1-8 20:07
用面板控制吗?用远传的话把面板装本机试一下.我遇到过无原无故报警停机不用远传没事.
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0