作者: 新手0000    时间: 2007-8-15 22:49     标题: 5P华宝空调差点爆炸了。危险啊!!

5P华宝空调差点爆炸了。危险啊!!开始故障是:开机一会就没有冷气,检查发现是压机内部保护了。等压机冷了开机测量低压有2个压(0.2MP),看见回气管也起露珠了,认为F少了就加F.结果F加不进去,以为是加F管或顶针有问题,排除后不是他们的问题,又检查四通阀,用四通阀的电源线触碰一根公共端(零线),另一根也触碰380的任意一根.,听见有电磁阀的声音.在我触碰第5下时,“碰,碰”的爆炸声音,我被下坏了,声音持续了有10多秒,我当时我的眼睛就看见一团亮光,睁大都看不见了,过了几秒后就好了。结果看见接线庄被烧的面目全非。接好后开机还是一样的现象,为什么加不进去F呢?停机是压力表显示10个压(1MP),开机就是0.2MP,又加F还是加不进去??
作者: 闲云孤燕    时间: 2007-8-15 23:07     标题: 回复 #1 新手0000 的帖子

1.管路有堵塞
2.有泄露处
3.F罐内F太少
作者: 新手0000    时间: 2007-8-16 07:14

我就是看见四通阀有油迹,F是不会少的,因为我知道F瓶里还有10多公斤的F.
作者: 网络天涯    时间: 2007-8-16 09:52     标题: 回复 #1 新手0000 的帖子

会不会是F不合格,或内堵
作者: jinqilinzhilen    时间: 2007-8-16 10:55

原帖由 新手0000 于 2007-8-15 22:49 发表
5P华宝空调差点爆炸了。危险啊!!开始故障是:开机一会就没有冷气,检查发现是压机内部保护了。等压机冷了开机测量低压有2个压(0.2MP),看见回气管也起露珠了,认为F少了就加F.结果F加不进去,以为是加F管或 ...
你现在先把四通阀线圈换了,通电试一下压力是否上升,不行的话拆除四通阀再试一下,氟压那么低应该不会加不进去,认真一点,仔细一点!
作者: zfddir    时间: 2007-8-18 09:31     标题: 5P华宝空调差点爆炸了。危险啊!!

低压阀门阀微微打开一半就可以加液了
作者: xinfei    时间: 2007-8-18 10:33     标题: 是 呀你是一下把低压关一点就能加里面了


作者: 永恒维修    时间: 2007-8-18 11:26

加不进去,没道理的啊?可能你被吓傻了还有其它地方没找出,如果没有顶针的加氟口,必须将阀门用内六角扳手往里面旋转1~2圈即可.

[ 本帖最后由 永恒维修 于 2007-8-18 11:29 编辑 ]
作者: ytfdxr    时间: 2007-8-27 11:54

阀盖式加氟必须回一下
作者: 葛正义    时间: 2007-11-25 18:00

四通阀上有油迹说明四通阀上有漏点  缺氟啊   下次要切记注意电源线千万不能短路
作者: 金宝贵    时间: 2007-11-25 20:16


作者: 惠阳晨明    时间: 2007-11-29 12:46

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 龙的王子    时间: 2007-11-29 15:28

老兄,你胆太大了吧




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0