Board logo

标题: 志高柜机显示12 [打印本页]

作者: wyl    时间: 2007-7-30 22:25     标题: 志高柜机显示12

一台KFR-51LW志高柜机,开机时正常,几分种后显示12故障代码请各位高手赐教
作者: wyl    时间: 2007-7-31 06:18

怎么没有人知道吗?我好急
作者: wjr3319    时间: 2007-7-31 10:35

供你参考:


志高235匹柜式
定时
温度灯定时
温度灯故障原因
12-----29  1----18
室外故障(压机或外风机坏,系统少氟)
11-----28  1----18  
室内环温损坏(环温正常,测电路板坏)
10-----27  1----18
室内管温损坏(管温正常,测电路板坏)
8------25  1----18
压机过流保护或电源电压低
7- ----24   1----18
过热、结霜保护,内风机坏、过滤网脏
志高KFR-25GW/BZ分体
定时灯
运行灯
故障原因

1/8
室内管温传感器故障

2/8
室内环温传感器故障

6/8秒室内风机故障
注:适用机型 KFR-25GW/B  KF-25GW/D

志高285325LED变频空调室外故障
睡眠、定时灯(黄)闪亮
运行灯(绿)闪亮
故障原因
1/8
室外环温温度传感器故障
2/8
室外管温温度传感器故障
4/8秒压缩机排气管温度传感器坏
运行灯(绿)亮
睡眠、定时灯(黄)闪亮故障原因
1/8OPM变频模块保护
1/8秒压缩机过流保护
1/8秒系统少氟或压机过热
运行灯(绿)亮
睡眠、定时灯(黄)闪6/8秒室内外通讯故障
志高3GJ5GJ柜式
定时灯显示小时,其它灯灭
故障原因
12
小时
室外故障(电线错反相管温不良)
11
小时
室内环温故障或电路板损坏
10
小时
室内管温故障或电路板损坏
  7
小时
过热、结霜保护、内风机坏、过滤网脏
外板上LD1LD2闪亮
三相电源相序错或电源缺相
外板上LD3闪亮室外管温温度传感器故障
外板上LD5闪亮过热保护
外板上LD4闪亮低压保护
外板上LD6闪亮过热保护
外板上LD7闪亮室外机排气管热保护
志高285283325418LED电路板空调
定时灯(黄色)
运行灯(绿色)
故障原因

1/8
室内管温温度传感器故障

2/8
室内环温温度传感器故障
5/8秒亮室外风机故障
亮闪6/8
室内风机故障
志高285283325LED电路板空调
定时灯(黄色)运行灯(绿色)
故障原因

1/8
室内管温温度传感器故障

2/8秒室内环温温度传感器故障
3/8秒亮室内风机故障
5/8秒亮室外机故障


作者: 晏传辉    时间: 2007-8-1 22:48

如刚开机时制冷正常一般为室内管温T2不良
作者: wyl    时间: 2007-8-12 21:01

问题已解决,是T2感温管坏,谢谢各位!!!!!




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0