求救!台佳水冷半封螺杆机组低压偏高,高压偏低故障!

此288KW冷水机组有2个压缩系统,2个压缩机,共的冷却水和冷冻水。我说下数据,1号机组的低压是0.75MPA,高压是1.3MPA,三相电流分别是:108A,110A,115A;压缩机的铭牌电流是306A
2号机组的低压是0.6MPA,高压是1.5MPA,三相电流分别是:260A,265A,263A;;压缩机的铭牌电流是306A

请问维修高手们,这好像不是缺氟的现象啊,是压缩机出了问题吗?这种螺杆机没有阀片啊,此机有三个电磁阀,是控制卸载的,25%,50%,75%,是通过温度控制电磁阀的,还经过了油压控制,电磁阀经过检测,动作正常,是不是油压没有推动啊,
把温度设到最大负荷看一下。。。。。。。。。。。。
这台冷水机,以前因为蒸发器的垫片,厂家用的材料不好,全部碎成了一颗颗的,这些颗粒全部到了蒸发器里面,导致1号和2号的蒸发器串气了,厂家就来修过一次,换油,换氟,清洗,抽真空,加氟,油滤当时也换了!当时修好后,已用了三年了,

这台机正常时高压是1.4到1.75MPA,再高就高压报警了

这次的问题,估计是推动卸载阀的油滤堵塞了,卸载阀是由电磁阀根据温度来控制开或关的,还需要油压来推动活塞,应该是要清洗油滤了!有个现象就是加载25%和50,可以看到降温明显,75%和100时没效果,估计是油滤阻塞,没有足够的压力推动活塞了,不知分析得正确吗?

就是不知道,清洗油滤,拆开时,是不是冷冻油就会全部放出来,这样的话,氟也会出来了?